欧文 2009-09-18 14:31:59 | 广东省 其他专业 | 979查看 4回答
关于剪力墙的暗柱与端柱的问题
在画剪力墙的时候,有的柱子名字是GAZ,并且有跟剪力墙画一起的,定义为暗柱,但是有个柱子虽然名字也是GAZ,但是是单独画的,没有剪力墙跟它相连,也定义为暗柱么?还有的柱子名字是GYZ的,有的跟剪力墙相连有的没有跟剪力墙相连,定义为暗柱还是端柱? 有人告诉我说导入算量的时候暗柱不用导入,用剪力墙代替暗柱就好了。所以这个时候上面的问题就很困扰我。请各位大侠花点时间回答我。我加了分的。谢谢。问题补充:问题是,我这边的计算规则里面有一条,异形柱与墙的划分,比如L行的,一边的长度小于1.5m的按柱计算,大于1.5m的按墙计算,也就是说,有的单独画的GAZ或者GYZ如果边长小于1.5m的话,是按照异形柱子算的。不知道你那边的规则是怎么样的。这样子的话,导入算量算混凝土,就比较郁闷了,如果不倒入暗柱,就只有墙了。如果倒入暗柱,更郁闷,什么都不对了。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好比较比较用手算出来的量和电脑设置为暗柱、端柱,量是不一样的,一定要设置对了,就连端柱及边角柱的工程量都不一样
2009-09-18 17:27:52
-
无论是GAZ GYZ也要按照暗柱来绘制因为暗柱实际上就是剪力墙,只不过是这个范围内钢筋要按照柱的形式加强体现的,绘制后暗柱同位置绘制剪力墙即可。汇总计算的时候和暗柱同位置的剪力墙是不计算钢筋的,。这样导入图形的时候就不用导入暗柱了 我QQ27790812有不明白的可以找我。
2009-09-18 14:36:01
-
钢筋中是要设置暗柱的 因为剪力墙和暗柱之间有一个锚固的 图形中不用导入暗柱了 因为暗柱套剪力墙的子目 不过要保证未导入的暗柱处有剪力墙就可以了 不管是单独布置 还是和剪力墙布置 按照图纸的布置就好了
2009-09-18 14:45:43
-
你说的那个不与剪力墙相连的暗柱,其实就是短肢剪力墙,一般在房间转角处常见,正确的处理方法是,在独立暗柱的相同位置也同样画上剪力墙,然后在此处再布置暗柱,也就是说,暗柱和剪力墙完全重复,软件在钢筋里会优先计算暗柱钢筋,不会重复计算剪力墙的钢筋的,在导入2008算量时,就自动只乘下剪力墙了, 因为剪力墙水平配筋和暗柱水平配筋是不同的,所以,单独存在的GAZ也要定义暗柱构件,但必须首先在此处画好剪力墙 以上方法是一个人做工程,需要把钢筋导入算量的处理方法 如果不需要导入算量的话,独立的暗柱可以定义异形框架柱画图,也同样可以计算出工程量的
2009-09-18 14:49:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看