Halo 2022-07-17 21:58:24 | 四川省 钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 449查看 2回答
请问,一跨三种箍筋我中间部分C8-100/200还要加密么,还是直接C8-200
请问,一跨三种箍筋,我中间部分C8-100/200还需要加密么,是直接C8-200,还是需要计算中间部分加密区长度呢?
2022-07-17 22:21:04 补充
如果计算中间加密长度是两边都算1.5h还是仅1边呢,如果是算两边长度还不够了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
中间段不用加密了,按200可以
2022-07-18 07:30:36
-
如果中部的C8-100/200是存在要有加密与非加密,是两边的加密,那么截图供你参考,中括号内的数据是布置的距离
2022-07-17 22:56:34
-
请问以下这三种情况,箍筋上标C8@100/200,C12@200,C10@200
请问以下这三种情况,箍筋上标C8@100/200,C12@200,C10@200指的范围?2019-06-10 12:31:04 补充还有一种情况:
-
集中标注为:C8-100/200(4)描述:此跨左右分别标注,中间箭头的箍筋应该为C8-100(4)还是C8-200(4) ?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看