W 2022-07-18 08:03:09 | 河南省 安装安装算量GQI | 381查看 2回答
系统图上显示走桥架走管,像这个N4回路的线这一段是走桥架还是走管?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
N4回路不再桥架之内。
2022-07-18 08:08:54
-
同桥架平行
这一段应该是走桥架
首次提交 2022-07-18 08:28:51 最近修改2022-07-18 08:29:24 (修改过1次)
-
1al1配电箱的出线回路,比如WX6是先在桥架里面走一段,再走管吗?就是我不明白,这个桥架里面是只有1al1的进线,还是说1al1的进线和出现回路全都走这个桥架?
-
防火门监控线从消防控制室到主楼的线是走桥架还是走线管? 系统图上标的是ZN-RVS-2*2.5 SC20,走管吗?
-
防火门监控线从消防控制室到主楼的线是走桥架还是走线管? 系统图上标的是ZN-RVS-2*2.5 SC20,走管吗?
-
电井内 电线,是管内穿线还是线槽配线这个量,千赢官网首页登录入口默认把竖向的量全部归到竖井内的量,但是这一块的量中,包含了2个部分,一是走管的,二是走桥架的,怎么区分出来?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看