sky 2009-09-19 10:36:53 | 江苏省 其他专业 | 1183查看 2回答
请教几个问题
请教各位同仁: 1、梁钢筋如采用绑扎,在结算时搭接部分钢筋量可以计算到(如施工组织设计已经过批准),如果采用闪光对焊或气压焊,接头工程量反而不能计算到怎么办???为什么柱筋电渣压力焊可以计算到接头工程量! 2、楼层框架梁底部筋通常在支座内进行锚固1个LaE,但软件在计算时按通长考虑应如何解决 3、见下图,为何软件对支座钢筋如此分析,支座筋居然伸出梁外,如何解决? 谢谢!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、电渣压力焊接头是要单独计价的,所以软件自动能统计数量,闪光对焊或气压焊一般不单独计价(定额规则)所以软件没有统计接头数量的功能 2、梁下部钢筋如果在集中标注中输入,就是拉通计算的,如果实际施工的时候是分跨锚固的,又有签证允许计算成分跨锚固的话,删除集中标注中的下通长筋,原位标注中分跨输入即可 3、因为你的支座筋输入的位置不对,那样输入的话,在端头的短跨中软件也按第二跨的1/3净跨计算,所以超出了梁外,这种情况,你把支座筋输在第一跨的上部跨中筋上,计算应该就对了,你试试 是定额规则规定的,闪光对焊或气压焊已经综合在钢筋制安子目中了,所以定额上也没有相应的子目,我们的定额是这样的,你看看你用的定额是不是这样
2009-09-19 11:03:58
-
1、梁钢筋如采用绑扎,在结算时搭接部分钢筋量可以计算到(如施工组织设计已经过批准),如果采用闪光对焊或气压焊,接头工程量反而不能计算到怎么办???为什么柱筋电渣压力焊可以计算到接头工程量!将计算设置修改为焊接,梁钢筋长度超过设置长度,软件就可以自动识别计算。 2、楼层框架梁底部筋通常在支座内进行锚固1个LaE,但软件在计算时按通长考虑应如何解决,在梁原位标注的下部钢筋中输入,就会分跨锚固。 3、见下图,为何软件对支座钢筋如此分析,支座筋居然伸出梁外,如何解决,你输入的是通长钢筋,不是支座筋。
2009-09-19 10:54:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看