沉思 2009-09-19 22:44:01 | 河南省 土建算量GCL2013 | 294查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
GXZ 铂金专家
答题: 229103 被赞: 43179
2009-09-19 22:49:33
集水坑丙纶防水问题。
在河南定额中,丙纶防水分为平面防水和立面防水。我们的工程给水坑采用丙纶,在计算集水坑防水的时候需要区分平面和立面防水吗?我做的高层有两个集水坑是紧挨着的,我在新干线上看的计算防水面积的时候采用斜面面积+平面面积。但是两个集水坑平面和斜面有交集,查看工程量的时候交接部分的工程量并没有扣除,我认为斜面面积+平面面积对独立的单个集水坑是正确的,一旦有交接的两个集水坑绘制在一起,这个公式就不正确了。我不知道我的观点正确不正确,希望前辈给予指导。
2002版河南定额中板分为<有梁板10以内><有梁
2002版河南定额中板分为四个子目,同时又规定:三边梁承重的才为有梁板,二边及其他为平板,其工程量为梁板合并计算. 现在问题如下: 在图形算量中梁和板是分开画的,所以目前我的做法是先画板,套用好定额,再画梁,套同样的定额.比如都套(梁板合并计算).这种方法非常麻烦,而且容易弄错!请教各位老师,有没更好的方法教我!谢谢先!问题补充:同一层楼中就算都是有梁板,也要分10以内和10以外,所以我先画10以外的板,再画10以内的,以便能够用板的范围来区分梁的范围,但是.....太麻烦!能不能有更好的方法?