zy 2022-07-21 19:15:51 | 河南省 安装 | 885查看 3回答
电梯摄像头管线问题?
请教各位老师,连接电梯内专用的摄像头的管线,是不是要计算至电梯井道的顶部,这中间的管线是明敷设吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电梯轿厢内的摄像机专用管线,不会在井道内敷设。(与随缆同行)
首次提交 2022-07-21 20:10:40 最近修改2022-07-22 08:39:44 (修改过1次)
-
有机房电梯,自弱电井暗敷至电梯井道内壁;
无机房电梯,自弱电井敷设至电梯电源箱边井道内壁;
大方向,与电梯随行电缆方向一致,即自预留点至电梯内的摄像机线缆一般随行电缆自带;
2022-07-22 08:21:55
-
1、计算到电梯机房预留接线箱位置就好了,剩余的属于电梯厂家安装的
2、可以明敷设也可以暗敷设
2022-08-13 15:28:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看