• ?钢筋含量的范围? 急!!!!!!!!!!!!!

    四层框架结构,独立基础,无剪力墙,加砌块填充墙,抗震烈度为7度 1、主体(基础、框架柱、梁、板)钢筋含量一般分别为多少? 2、混凝土含量一般为多少? 3、填充墙压筋的含量一般为多少? 4、板中的马镫筋含量一般为多少? 5、构造柱钢筋的含量一般为多少? 梁的拉筋一般为多大,是和箍筋同级别吗?有什么规定没有?

    问题补充:我是河南的,现在就是想估算一下,望各位有经验的朋友赐教.

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    百度搜的,仅供参考 预算工程师应掌握的数据一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计.

    2009-09-20 08:47:59 

  • 不同的设计院设计的图纸钢筋含量的差别就很大,现在凭经验已不可行。你只要按照图纸按部就班的抽,结果是多少就是多少。梁的拉筋图纸上一般有设计,如果没有就按箍筋的直径和级别,如果不踏实可咨询设计人员落实。我做的类似结构的钢筋含量是45公斤,这是总的钢筋含量,一般情况都不会像你提问那样分的那么细的。

    2009-09-20 00:18:59 

  • 四层框架结构,独立基础,无剪力墙,加砌块填充墙,抗震烈度为7度,它的各构件的钢筋含量是多少,还真是不好说。因为各设计院设计的图纸含钢量差异较大。你就按照施工图纸的标注分别去抽钢筋吧,那是真实的含量。另外要各种砼构件的钢筋含量意义不大,关键是要看建筑物的平米含筋量。

    2009-09-20 06:39:41 

  • 60~65公斤左右,详细的不好说。

    2009-09-20 08:13:18 