• 再次帮忙看个界面问题

    帮忙看个界面,招标文件是这么说的:包施工消防水箱、水池和稳压设备等的供水水管,范围为从给水水流方向施工至距水箱、水池及稳压设备等第一个阀门处(含阀门);

    那这个生活给水无负压供水机组是否在范围?招标文件说的是变频设备总包配合,那这个无负压在不在范围

    施工消防界面问题

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    生活给水无负压供水机组不在范围;

    一般由开发商负责找专业设备生产厂家施工安装,总包配合。

    (招标文件说的是变频设备总包配合,那这个无负压在不在范围);

    2022-07-23 07:39:21 