Via 2022-07-22 14:57:09 | 上海市 安装招投标 | 891查看 1回答
消防电源监控系统
图一为系统图,图二为图例,图三为平面图。1、请问每个消防电源监控模块都要单独走一条回路引到消控室吗(地下车库有两层,21块防火分区,总共73个监控模块DY3)?2、图二图例中的配线规格我不是很看得懂,和图三平面图结合起来看感觉不用区分主干线和分支线,求大佬指教一下线型规格到底怎么选用
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1:串联则可,不用单独回路回到消防控制室 2:干线到达DY3后如平面图有显示则计算后面支线,或后预估1.5进行接驳
2022-07-22 15:27:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看