高压电缆YJV22-8.7/15KV 3*70套什么10KV以内还是35KV以内
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套10KV以内
2022-07-22 21:48:49
-
按双方的合同约定
安装定额-电气设备安装工程定额说明中:
《电气设备安装工程》(以下简称本册定额)适用于工业与民用电压等级小于或等于10kV变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等安装工程。内容包括:变压器、配电装置、母线、绝缘子、配电控制与保护及直流装置、蓄电池、发电机与电动机检查接线、金属构件、穿墙套板、滑触线、配电及输电电缆敷设、防雷接及地装置、电压等级小于或等于10kV架空输电线路、配管、配线、照明器具、低压电器设备、运输设备电气装置等安装及电气设备调试内容。
2022-07-22 21:57:02
-
10KV以内铜芯电缆敷设定额子目
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-07-22 22:39:02
-
如果是用户工程直接套安装定额第二册电气工程中电缆敷设的子目120mm2以内。
2022-07-22 23:15:51
-
10KV,8.7/15KV是耐压等级,这个电缆就是给10KV用的
2022-07-23 08:02:44
-
套什么10KV以内