听雨轩 2022-07-24 09:55:37 | 江苏省 安装预算安装算量GQI | 771查看 4回答
照明插座回路
这个注明的意思是不是配电箱到第一个灯具采用跟电线同规格的电缆也就是YJY-3*2.5的电缆走桥架和管,之后从第一个灯具往后采用BYJ2.5的电线穿管敷设至各个灯具呢 电缆走桥架出来穿管规格也可以用JDG20 的吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,从配电箱出来到第一个插座或灯具采用YJY-3*2.5电缆,以后是电线。
电缆走桥架出来穿管规格也可以用JDG20 的。
2022-07-24 10:24:01
-
对的,JDG20可以穿
2022-07-24 10:19:15
-
是的
2022-07-24 10:32:04
-
因为到灯具的电线有控制线出现,所以,设计把电缆改为电线,方便电线根的变化。
2022-07-24 10:55:56
-
在系统图说明里面,照明与插座分回路配电,是不是如图所示的黄色部位呢?1.我画的照明插座分回路配电,对吗?2.如果采用漏电保护器,那么安装在哪里呢?是图三画蓝色的部位吗
-
照明回路采用YJV-3*2.5,插座采用YJV-4*2.5,的工程量预留计算?
照明回路采用YJV-3*2.5,插座采用YJV-4*2.5,的工程量预留计算? 灯具与灯具,插座与插座之间需不需要计算电缆中间接头?灯具,插座是否要考虑预留预留量?如考虑,按多少考虑?谢谢!
-
为什么弱电回路一个插座一个回路,为什么不可以像强电一样一个回路中有几个灯或者插座,(比如一个电视一个回路,为什么不可以一个回路中有几个电视,从这个电视插座接到另一个电视插座)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看