2320989058@qq.com 2015-05-26 17:46:03 | 湖北省 云翻样 | 932查看 3回答
框架梁或屋面框架梁要求某一跨或梁跨按照LL布置
KL(WKL)有好几跨,图纸在其中一跨或几跨中原位标注“此跨按连梁构造”,对比连梁构造(11G101-p74页),抗震WKL构造(11G101-80页),他们支座锚固长度,和在支座内箍筋有区别,如何在钢筋软件中实现这几点
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:还是按框架梁拉通定义画图。汇总计算后,在编辑钢筋里加上按连梁定义那一跨里少算的钢筋。底筋锚固不小于600、侧面筋同水平筋、拉筋、支座内150间距的箍筋量。
2015-05-26 18:17:32
-
这个软件处理不了的
你只能用编辑钢筋的功能来处理
然后锁定梁构件
如果你觉得麻烦 就不修改
反正量也影响不了多少
2015-05-26 18:17:58
-
此跨按连梁构造,说的这跨是不是两边为剪力墙?如是,这跨你按连梁画。第一次遇到这种情况。
2015-05-26 18:17:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看