XIINy1 2022-07-26 16:27:00 | 广东省 安装安装算量GQI | 348查看 2回答
照明回路地线问题
www.keyiyuexin.com/questions/1381692
我想关于这个问题加问一下,为什么下面回答都不考虑地线呀?灯具不要接地线的吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
平面图标注是有问题,设计4线就说明有一根应急火线
2022-07-26 16:59:36
-
我感觉他们不是不考虑地线,是都假设图纸是正确的才发表这么多,首先带蓄电池的应急灯,需要4根线,系统图给出是4根线,所以在正常照明的基础上需考虑一根充电线,过道吸顶灯为普通灯,可以考虑和普通回路一样的穿线法,这个完全可以问设计。
2022-07-26 16:57:03
-
如图所示,平面图中应急灯具和疏散指示灯是在同一立管位置,那么是图二这种第一个设备两根管,第二个设备一根管,还是一根管从头到尾??
-
从应急照明出线的 楼梯间应急照明(左右两侧都有)两条 如图 -2~9F是指一条串联通到顶部吗?还是每层都去与1层的应急照明箱连接?算9个回路
-
在电井中设置组合管道;配电箱设置为起点、比如WL4回路中2层、3层、4层都分别与配电箱连接 还是直接在电井中布置立管连通2-4层与支管连接?
-
千赢官网首页登录入口BIM安装强电照明回路“单回路”识别“导线根数”问题求解
如图此照明回路是WDZN-BYJ-3x2.5;但是使用单回路功能后识别的“导线根数”为什么会分无、2根、4根;回路本身的需求是3根;难道只能自己绘画回路吗;为什么系统会如此识别的,是否合理