峰阁 2009-09-21 16:59:16 | 贵州省 其他专业 | 480查看 6回答
请教一下,这样的钢筋如何输入
这个是剪力墙的钢筋,同一排,在2米高度的时候,其间距是75,4.8米的时候是150,这样的情况如何输入呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你这是一种加强筋了,是这样子的挡土墙的外侧和内侧钢筋仍在属性编辑中输入,外侧筋和内侧筋用“+”号进行连接。外侧的加强筋输入方法为:打开“其他属性—其它钢筋”点击按钮进入“编辑剪力墙其它钢筋”中输入B16-150长度为伸出筏板2000加弯钩,然后在绘图区域画到图上,汇总计算后,软件会按照所画的墙体长度自动计算加强筋的根数。
2009-09-21 17:23:39
-
剪力墙的竖向钢筋正常输入B16@150,然后在其他属性中“其他钢筋”中编辑输入B16@150,长度2米。
2009-09-22 10:28:32
-
分别定义不同的剪力墙,直接输入不同的标高后,直接绘制
2009-09-21 17:23:24
-
2M处的 B16-75 的钢筋 长度是2M长 建立墙的时候 直接建立B16-150的钢筋 上下连起来。 、 这样下面2M长 间距75的钢筋也就 变为了B16-150的了 在其他钢筋中输入就可以了 是的 就是这个意思~~
2009-09-21 17:05:03
-
我个人认为建两段墙会比较好算 应该也比较准确吧,只要你把标高设置对就好了
2009-09-21 17:18:54
-
可以做两个层输入
2009-09-21 17:19:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看