鼹鼠先生 2009-09-21 17:39:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2573查看 7回答
梁的超高体积
你好,我想请教你一个问题. 我首层的层高有5米,梁的顶标高为4.410,算量出来以后多出来了一个超高体积,超高体积的量比体积差不多多了一倍,也是以m3为单位的,请问超高体积是什么东西? 我算该梁的混凝土量是应该用体积还是按超高体积来算?谢谢问题补充:意思是我还是以体积为准?超高体积可以忽略?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
“出来以后多出来了一个超高体积”,应该是你也有套上超高子目。而超高子目计算工程量是按构件砼模板计算的,要不就是计量单位你选错的原故。超高子目工程量是按模板来计算的。
2009-09-21 17:46:07
-
超高体积? 发个截面上来吧 大家研究一下
2009-09-21 17:46:42
-
当层高超过3.6m就要计算超高费,超高工程量是整个构件的体积不是超高部分的体积,是一个整体,不能分隔开
2009-09-21 18:02:02
-
计算梁工程量时,工程量代码选 体积 , 那个超高体积是错误的,不能使用的,是软件的一个研发错误 现在的梁构件做法工程量如下(1254版本已经修正了你那个错误了) 体积=0.2<宽度>*0.5<高度>*5.7<梁长>=0.57m3 模板面积=(0.5<高度>*2+0.2<宽度>)*5.7<中心线长度>+0.2<梁端头模板面积>=7.04m2 超高模板面积=7.04<原始超高模板面积>=7.04m2 脚手架面积=5.7<梁净长>*1<梁脚手架长度水平投影系数>*7<脚手架高度>=39.9m2 截面周长=(0.2<宽度>+0.5<高度>)*2=1.4m 梁净长=5.7<梁长>=5.7m 轴线长度=5.7m
2009-09-21 18:07:14
-
这个体积的量 是一个超出了一个高度【当地规定】了那么 这个超出了体积就要记取超高费得 你可以看定额
2009-09-21 18:40:36
-
当梁底到本层楼板的高度超过3.6M时,梁就超高。
2009-09-21 19:50:47
-
根据提供信息,应计算超高费用。按照构件的体积计算超高费。超高费就是超过定额标准规定的高度以后,需要增加的一些模板及辅助材料的一些费用。
2009-09-22 08:38:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看