开平人 2022-07-27 17:41:43 | 广东省 土建 | 1928查看 3回答
卫生间楼地面防水
图纸要求楼地面防水上翻300mm,卫生间结构仅局部是下沉400mm,那么防水上翻300mm是指沉池结构面算起300mm,还是卫生间楼板结构面(比沉池面高400mm)算起300mm。另外卫生间墙面也有防水要求,但做法与地面不同,那么计算墙面防水面积时,墙面与地面重叠300mm如何处理,墙面需扣减上翻300mm高度面积吗?请知道的大神门指点一下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防水上翻300mm是指建筑地面算起,墙面与地面重叠300mm不用管它,都算
首次提交 2022-07-27 17:43:43 最近修改2022-07-27 17:44:16 (修改过1次)
-
是卫生间楼板结构面(比沉池面高400mm)算起300mm。
另外卫生间墙面也有防水要求,但做法与地面不同,那么计算墙面防水面积时,墙面与地面重叠300mm是墙面需扣减上翻300mm高度面积。
2022-07-27 17:44:00
-
上翻是楼板面往上300,沉池还要另外计算
2022-07-27 17:45:13