@赵先生@ 2022-07-27 22:58:23 | 四川省 安装 | 1537查看 3回答
箱变电缆预留
各位老师,请问一下,我们遇到箱变应该怎样给电缆的正确工程量?定额里面说变电所进出线最少预留1.5米,那么我们还需要箱变的宽+高吗?或者可以使用盘下进出线2米+1.5米预留=3.5米吗?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
变压器预留3米+电缆头1.5米
2022-07-28 06:43:52
-
预留两米,还要看设计说明有没有盘圆,,
2022-07-28 08:06:29
-
“箱变”半周长+电缆头1.5米。(变电所、盘下;不适用)
2022-07-28 09:11:06