云 2009-09-21 21:06:40 | 重庆市 其他专业 | 369查看 2回答
GGJ10.0中地梁在承台里的锚固
我的工程里 地梁锚固在承台里的锚固是过桩中心线再加一个15 倍d的弯锚 我该怎样设置 很多桩是斜的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况下,只能是手工计算一个平均数,然后在软件中修改基础粱的锚固即可.
2009-09-28 09:38:38
-
实在不行就只能手工在编辑钢筋里修改成你的实际尺寸,然后锁定构件了,
2009-09-21 23:37:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看