liqiang6818359 2009-09-22 00:03:01 | 北京市 其他专业 | 368查看 4回答
砌体加筋问题
如下图,b1、b2的距离应该是所在墙内的墙厚呢,还是所在柱子内的柱宽和长呢? (附加:我手头图纸上的柱子是构造柱,构造柱尺寸是240*240的,但墙厚却是360的,柱子在墙内,柱子靠墙内边线)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳b1、b2的距离应该是所在墙内的墙厚,不是所在柱子内的柱宽和长。构造柱尺寸是240*240的,但墙厚却是360的,柱子在墙内,柱子靠墙内边线,虽然构造柱尺寸是240*240的,墙厚是360的,但它不影响墙体加固筋的配置。
2009-09-22 05:18:59
-
这是框架柱与砌体连结的示意图,不是构造柱,墙体厚度(b1、b2)是360 (你可以修改数据的。)
2009-09-22 07:25:09
-
这里的问题应该按照墙厚来计算。
2009-09-22 07:56:26
-
箍筋是240*240,但是其余的是素砼,所以应该按照墙厚来计算。
2009-09-22 07:59:35