cx****@163.com 2009-09-22 07:05:28 | 浙江省 其他专业 | 2954查看 3回答
承台短柱问题
请问一下,桩承台内短柱怎么设置,我在桩承上画上柱后,设置了一下基础插筋节点后,怎么基础短柱的箍筋就没了,这是怎么会事啊,还有基础插筋的外露长度是多少啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳其实短柱里也是需要有箍筋的,我遇到的设计短柱部分只是柱截面加大了,箍筋与上部箍筋相同,因纵向主筋是上下贯通的,把短柱删除,将上部混凝土柱的底标高降低到承台顶面以下即可。如果是算量就需要分段了,要不混凝土量不够,算钢筋就不需要增加断面的。
2009-09-22 08:46:54
-
桩承台内短柱同其他的柱子一样设置。标高定义正确。---这一点至关重要。 短柱的箍筋没有了,那你再设置呀。 基础插筋的外露长度:根据图纸尺寸。你不输入,软件也会照常设置照常计算。
2009-09-22 07:16:07
-
在承台里 端柱的箍筋只有两个 可以在计算设置里修改
2009-09-22 08:04:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看