505390170TJG 2009-09-22 07:58:02 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 4298查看 5回答
钢筋焊接中“闪光对焊”属于机械焊接吗?
钢筋焊接中梁中采用“闪光对焊”属于机械焊接吗? 梁中实际采用闪光对焊时应按什么算接头问题? 河南省02定额中是这样说接头问题的:如设计要求采用电弧焊接,钢筋22以上的,套用电弧焊接头定额,不再计算钢筋搭接长度,在22以下的仍按绑扎搭接计算钢筋净用量,实际采用电弧焊搭接时也不作调整。 那闪光对焊要属于机械焊接我按机械焊接套取就可以了,但要是不属于机械焊接我应该怎么办? 要都算个搭接长度吗? 定额上没有说闪光对焊啊!!!问题补充:我说的焊接也包括板中的接头。 下面这位说的一般22以上的采用直螺纹了,但直螺纹一般都是用垂直构件中的,所以我认为不行的 不是的,要不属于机械焊接肯定要再算个绑扎搭接了,不然就算不够了啊!不是吗? 要属于机械焊,实际我要用的是22以上的,我该套取那个子目呢? 是电渣压力焊还是锥螺纹呢? 那就是如果实际采用闪光对焊,是22以上的就套取电弧焊接头,22以下的就按绑扎搭接接头走了(定额以包括了)。是这样的吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是机械焊接 一般22以上的采用直螺纹了
2009-09-22 08:03:17
-
闪光对焊属于机械焊接。 不属于机械焊接的,一般的是绑扎搭接。 绑扎搭接要计算搭接长度。
2009-09-22 08:19:28
-
闪光对焊、属于机械焊接连接, 1、绑扎、和搭接在定额子目不计搭接长度,是定额以含在内。
2009-09-22 08:32:30
-
02定额套5-227定额子目(电弧焊接头Φ22以上),Φ22以下不管是不是焊接均按搭接计算。
2009-09-22 08:36:21
-
钢筋焊接中梁中采用“闪光对焊”属于焊接,已含在定额中不再单独计算
2009-09-22 08:45:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看