旦生 2022-07-29 16:17:22 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 1338查看 1回答
各位前辈好,想请教一个室外照明工程关于电缆清单工程量计算预留长度的问题
十分感谢各位前辈热心指教!
问题一:下图1号灯具的电缆预留长度,我是这么计算的--按照电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m,所以进出各一次需要预留1.5*2也就是总计预留3m,请问各位前辈这样计算是否正确?
问题二:关于二号灯具,由于处在电缆末端,所以只需考虑一次电缆进入沟内的预留长度,而且因为电力电缆终端头预留1.5m长,所以总计预留量为1.5+1.5=3m,请问各位前辈这样计算是否正确呢?
十分感谢各位前辈的解答!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、工程量清单中的数量为不计算各种预留的长度
2、实际定额组价需要考虑清单工程量以及定额预留长度
3、按照定额计算规则下,你考虑的预留长度是合乎计算规则的
2022-07-29 16:24:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看