哇 好巧 2022-07-29 17:12:51 | 河北省 安装 | 309查看 1回答
防雷接地
所有设备金属外壳正常不带电者及进出建筑的管道均应做总等电位联接,所有进出建筑物的金属管利用100X100X6钢板与接地扁钢焊接后应加防腐漆加以保护,其他专业进出建筑物管线详见各专业施工图。
请问这句话怎么理解呢,做总等电位联接说的是计算接地跨接吗,100*100*6钢板说的是接地极吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
做总等电位联接说的是计算接地跨接 ,100*100*6钢板说的是连接板 。
2022-07-29 17:18:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看