sky 2009-09-22 14:13:53 | 江苏省 其他专业 | 557查看 5回答
请教1个问题
框架填充墙中,如果窗离梁底比较近,通常施工中会采用挂梁(即同框架梁一同浇注)施工(传统的过梁不好浇注或安装) ,请教各位挂梁的配筋 谢谢!!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁向下挂的处理方法,应该让设计院出变更通知,便于以后结算,而且设计变更不需要找各方面签字, 在没有签字的情况下,一般是主筋按过梁标准配筋,洞口宽度在800~1000的配2B12,洞口宽度在1000~1500的配3B12,洞口宽度在1500~2500的配3B16,洞口宽度在2500以上的配4B16,箍筋按同部位的梁箍筋放大到洞口顶标高。
2009-09-22 22:25:30
-
一般这种情况下图纸有具体做法及配筋,如果没有具体做法就按照过梁做,把箍筋可以做成三面套锚入梁内,最好和梁一起整浇
2009-09-22 14:20:52
-
可按过梁来画。箍筋如果非标准型,可在其他箍筋中输入。
2009-09-22 14:32:46
-
你好:挂梁的配筋可以在分层2梁里输入;同一部位的梁,软件中可以设置多个分层的。
2009-09-22 14:32:51
-
图纸结施说明里面应该有明确的配筋,或在节点详图里面可以找到的。我们做的高层挂梁都在结施说明里面。没有的话让设计院给补。
2009-09-22 18:15:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看