• 请教1个问题

    框架填充墙中,如果窗离梁底比较近,通常施工中会采用挂梁(即同框架梁一同浇注)施工(传统的过梁不好浇注或安装) ,请教各位挂梁的配筋 谢谢!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁向下挂的处理方法,应该让设计院出变更通知,便于以后结算,而且设计变更不需要找各方面签字, 在没有签字的情况下,一般是主筋按过梁标准配筋,洞口宽度在800~1000的配2B12,洞口宽度在1000~1500的配3B12,洞口宽度在1500~2500的配3B16,洞口宽度在2500以上的配4B16,箍筋按同部位的梁箍筋放大到洞口顶标高。

    2009-09-22 22:25:30 

  • 一般这种情况下图纸有具体做法及配筋,如果没有具体做法就按照过梁做,把箍筋可以做成三面套锚入梁内,最好和梁一起整浇

    2009-09-22 14:20:52 

  • 可按过梁来画。箍筋如果非标准型,可在其他箍筋中输入。

    2009-09-22 14:32:46 

  • 你好:挂梁的配筋可以在分层2梁里输入;同一部位的梁,软件中可以设置多个分层的。

    2009-09-22 14:32:51 

  • 图纸结施说明里面应该有明确的配筋,或在节点详图里面可以找到的。我们做的高层挂梁都在结施说明里面。没有的话让设计院给补。

    2009-09-22 18:15:16 