涛声依旧 2009-09-22 16:47:24 | 上海市 其他专业 | 665查看 8回答
安装给排水挖土工作量计算
我是上海刚学习安装造价的,我想问一下关于普通住宅楼底层给排水挖土工作量怎么计算,上海的2000定额中有规定而93定额书上好像没有特别的说明。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
安装给排水挖土工作量计算 挖填土项目中,单根埋地管道、挖土深度在1.5m以内的以“m”为计量单位;多根埋地管道、挖土深度在1.5m以内的以“m3”为计量单位
2009-09-23 01:00:58
-
按计算规则管道长度*宽*深度计算体积,挖方体积减去设计室外地坪以下埋设砌筑物体积计算。挖填土项目中,单根埋地管道、挖土深度在1.5m以内的以“m”为计量单位;多根埋地管道、挖土深度在1.5m以内的以“m3”为计量单位。挖土深度在1.5m以上的执行<<上海市建筑和装饰工程预算定额>>(2000)。如果没有可参考数据,你可以按0.3+管径+0.1(此为管间距)*(管道根数-1)+0.3,也就是管外边沿各加30CM来计算。深度如果没有设计要求,按0.9计算。
2009-09-22 20:42:49
-
按2000定额的规则计算。管道长度*宽*深度计算体积。管道的宽,定额中有可查的参考表。如果没有,按实挖宽计算。
2009-09-22 16:55:14
-
按计算规则管道长度*宽*深度计算体积,挖方体积减去设计室外地坪以下埋设砌筑物体积计算。
2009-09-22 17:05:48
-
如果没有可参考数据,你可以按0.3+管径+0.1(此为管间距)*(管道根数-1)+0.3,也就是管外边沿各加30CM来计算。深度如果没有设计要求,按0.9计算。
2009-09-22 17:06:46
-
给排水管道的挖土方在土建中计算套定额,就按土建中条形基础定义并绘制
2009-09-22 17:37:38
-
第八分册 给排水、采暖、燃气工程 3.挖填土项目中,单根埋地管道、挖土深度在1.5m以内的以“m”为计量单位;多根埋地管道、挖土深度在1.5m以内的以“m3”为计量单位。挖土深度在1.5m以上的执行<<上海市建筑和装饰工程预算定额>>(2000)。
2009-09-22 17:47:42
-
如果你是用九三定额的,那不需要计算土方工程的,所有土方工程都是综合在对应的主体项目里的,象你所说的排水管,只要算出来排水管的长度就可以了,按不同深度套定额,定额里就已经包括土方挖和回填的工程量了。
2009-09-22 18:29:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看