• 请问各位老师什么时候套户内干包式电缆头什么时候套控制电缆头

    2022-08-01 10:32:10 补充

    WDZ-YJY-5*4套什么电缆头 WDZ-YJY-5*6套什么电缆头

    2022-08-01 10:48:16 补充

    WDZN-YZW-4*2.5 定额套那种电缆头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电力电缆室内干燥环境一般是套户内干包式电缆头

    控制 电缆套控制电缆头

    2022-08-01 10:32:55 

  • 干包的已经很少了


    2022-08-01 10:39:45 

  • 1、区分控制电缆和电力电缆

    2、控制电缆按照控制电缆头计算,电力电缆按照电力电缆计算

    3、你举例的都是电力电缆,根据规范按照电力电缆头计算

    2022-08-01 10:49:54 