fang 2009-09-22 17:48:26 | 山西省 其他专业 | 689查看 7回答
框架柱两边的板不在一个标高上。对框架柱的箍筋加密有影响吗?
在GGJ2009钢筋抽样中,框架柱的两边板不在同一标高,一边是-5.45m另一边是-3.89n 这样,对于这一框架柱的箍筋加密有影响吗?会因为板把柱子分割成两部分,分别设置4个加密区吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架柱两边的板不在一个标高上。对框架柱的箍筋加密没有影响,如果在板的标高有框架梁是对柱的箍筋是有影响的,你可以查看一下计算式的
2009-09-22 19:41:26
-
不会的 因为柱子的加密钢筋是以层区分的 不是以板高为界限的! 层高是多少啊?根据层高定义啊 图纸设计的什么呀?
2009-09-22 17:49:17
-
会影响到箍筋加密区的长短,其他没什么影响
2009-09-22 17:53:13
-
你好:严格来讲是有区别的,手工算柱子加密箍筋时就要考虑到两个板不要同位置,软件目前也没试过,应该要加长加密区的高度。柱子加密在没有梁时,是按板来考虑加密区长度的。 用手工算好后与软件算的比较一下,少了就加上去后锁定。
2009-09-22 17:54:47
-
这个问题从设计角度上加密最少有5个,如果绑扎的话是6个加密区。首先一个数柱根部,然后往上是绑扎连接区,然后是标高低的梁底部,标高低的梁柱核心区,两根梁之间的净距,顶梁梁柱核心区。 为什么这么说呢?因为当梁和柱连接时,梁会给柱以集中应力产生水平方向剪力,那无疑在集中应力范围内是要加密的。如图:(1)软件怎么处理呢?软件不会自动判断,这个时候就需要我们手动输入上下加密长度,在柱属性的其它属性中可以输入。
2009-09-23 09:43:05
-
对箍筋应该是有影响的,对,应该有四个加密区。
2009-09-23 13:33:10
-
应该没什么影响的!
2009-09-27 09:21:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看