海外仙山 2009-09-23 15:36:50 | 河南省 其他专业 | 2604查看 2回答
压力注浆管地基加固如何套子目?
工程设计地基加固采用高压注浆管施工工,深度10米,注浆压力1.0-1.5,要示每米30公斤水泥,1:1水泥浆,怎么在河南套定额?问题补充:那么有没有依据呢?我这里套用旋喷桩,甲方不同意,说施工工艺不同,注浆管没有潜水钻及相应人工,要人工乘0.5,扣钻机费。谢了。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、首先讲一下所谓压密注浆,是用钻孔机械(比较细的)先在设计范围(要求加固的范围内)钻孔(一般呈梅花型布置),再用细导管插入,用压浆机(高压)将符合设计配合比要求的浆液压注入孔中。(停压时间为终止压力,设计或规范有规定的) (浆液配合比一般有水泥、膨润土、水玻璃等。) 二、该施工的内容与旋喷桩是两回事,如果河南定额没有此类项目(一般省市的土建定额中都有的),可借用市政或水利工程定额。 三、套用定额时,注意换算浆液的配合比(这个施工项目比较赚钱的)。
2009-09-26 10:14:20
-
借用建筑定额高压旋喷桩,水泥用量可以按实调整
2009-09-24 16:24:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看