WW 2022-08-04 13:43:57 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 334查看 3回答
保温计算
各位老师,请教一下,这个女儿墙长度为50,计算女儿墙保温高度的时候,我在节点图中测量尺寸,应该按510还是450计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
450
2022-08-04 13:45:40
-
450+30
按510多算了,按450少算了。
按中心线计算不多不少
首次提交 2022-08-04 13:45:41 最近修改2022-08-04 13:46:18 (修改过1次)
-
你要是按照450两边多出来的,你得加在垂直保温板里.现场干活一搬也是垂直干到顶部这都是需要苯板胶的,然后在粘顶部苯板,我觉得510合理。
首次提交 2022-08-04 13:48:47 最近修改2022-08-04 13:56:49 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看