• 墙板钢筋绘制

    1.墙体绘制时与轴线距离设置是不是会影响板钢筋算量,因为设置板时,板的边线就是按绘制时设置轴线的位置?。 2.板负筋布置时,按板边线布置出现的一个情况就是与墙相交的那以小部分超出墙体的钢筋量也同时计算汇总,怎么解决?? 3.剪力墙内外的保护层厚度不一致,设置的时候只能取中间值吗? 4.板马凳的配筋型号实际施工是比板筋大一个号,合理吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答1、设置轴线距离不影响钢筋量的计算,但布置时就要按图纸要求正确位置布置上去; 答2、构负筋按图纸数据输入; 答3、取平均值是可以的,也只能是按平均值设置,因为软件还无法按内外不同进行设置保护层; 答3、如果是设计要求那也是合理的,否则就不合理了。 “1.布置板附筋时按图绘制采用按板边线布置时就会涉及到支座,这时布置附筋会出现与墙相交的情况,是不是按板边线布置不方便? 2.马凳设计没有要求。” 答(1)如果设计标注负筋的长度尺寸是不另加支座长度,那在“工程设置--计算设置--板”的第28项选择为“负筋线长度”,那采用哪种布置方式计算的结果是一样的,图片; 答(2)设计没有要求就按板筋最大的设置吧。

    2009-09-23 17:48:34 

  • 1、第一个问题软件会自动按墙或梁中线且不小于5D计算 2、板负筋软件是按照规范伸入支座La的,如果是图纸有特殊要求可以修改左标注或右标注; 3、如果板负筋或面筋小于圆10以下的大一个型号合理,圆12以上的大一个型号就不合理了

    2009-09-24 08:53:09 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map