刘7 2022-08-05 14:34:03 | 湖北省 土建土建计量GTJ | 3512查看 1回答
现浇板和叠合板及板缝的绘制
1、问题有点长,麻烦大神们看一看,主要是了解现浇板和叠合板及板缝的绘制,叠合板厚度为60,现浇板为70,见图一。①先新建现浇板,后浇板的厚度是填130(总厚)还是填70,(为什么说要建130呢,因为后面计算可以扣除工程量)②叠合板应该新建整厚还是预制底板,见图二,叠合板的厚度应该填多少③板缝的绘制见图三,我想知道板缝绘制上去后会不会扣除叠合板重合的体积,板缝的体积应该算在现浇板里面吧,因为这个缝最后都是用混泥土浇筑的,就相当于现浇板的体积。说的不是很顺,大神们有什么看不懂的地方可以跟我交流
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先叠合板和预制底板、拼缝分别绘制为叠合板整厚130,预制底板60,拼缝厚度130这三个构件组成
2022-08-11 16:08:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看