钸锘崎 2022-08-05 16:18:55 | 浙江省 安装预算安装算量GQI | 520查看 2回答
关于均压环的计算
均匀环图纸未标注,楼层高度27米,
只算底部那一圈对吗?如果对的话,别人算的量比我大了2.5倍,奇怪了!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看图纸设计,一般图纸会对接地部分说明很详细,不然无法计算,如果没有说明,一般是底层肯定有,上面就不确定了,因为按照规范超过30m或楼层超过10及以上每个三层做一次均压环
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
首次提交 2022-08-05 16:22:43 最近修改2022-08-05 16:22:56 (修改过1次)
-
需要按设计说明计算,不是只计算底部那一圈。
2022-08-05 16:41:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看