• 我的柱基础怎么没有钢筋 柱的计算我感觉是不是有问题?

    柱子再基础层我设置钢筋了 怎么会没有呢?不知道是什么问题!而且柱子的计算是不是有点问题?为什么用总高除以3再减30呢?不太明白!我这个工程基础底标高是-2.44米一层顶标高是6.45米

    基础底

    基础层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在汇总计算时,是否将基础层也汇总了? 2、基础层中的柱下基础构件是否出画上去了,如果柱在基础层中没有基础构件,是不会计算柱钢筋的。 3、柱在基础层中柱纵筋的计算式是:上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折,其中的上层露出长度就是层高/3(8890/3),然后在首层计算时是要将此长度层高/3(8890/3)要扣减出来的,另外扣减30,是指扣减柱的保护层的厚度。

    2009-09-24 12:07:26 

  • 基础层你设置了基础吗? 要是没有问题就在这。。。

    2009-09-24 11:46:04 

  • 1、检查下是否你计算汇总的时候没有选择基础层? 2、从8890可以看出,应该是设置了基础层柱钢筋后没有汇总,所以首层柱钢筋的计算高度是从基础底开始计算的,也就是2440+6450=8890,计算的时候要减去下一层钢筋或基础插筋预留部分的钢筋,即层高/3(8890/3),30是保护层;

    2009-09-24 11:52:24 

  • 钢筋的计算公式是上下层连续的 你得结合下层的钢筋信息查看计算式子 你说的软件计算的是没有错的 它把下层的计算的扣除了 上层的在第2层呢 只要基础曾 首层柱子钢筋连续 软件计算的没有错 菲菲 你在我好友里 上午发的信息没有看到 不好意思啊

    2009-09-24 13:38:21 

  • 想这样的问题,你最好直接找当地的千赢官网首页登录入口服务人员直接咨询,这样可以看看你工程的计算设置,了解的更清楚,解决问题具有针对性。

    2009-09-24 16:01:23 