雲霄 2022-08-08 09:48:28 | 江西省 安装 | 621查看 1回答
请问这个表格对应的字母是什么意思
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、Pe是额定功率 、Kx是需要系数 、cosO是功率因数 、Pjs是 计算功率、 Ijs是计算电流。
2、它们之间的关系
Pjs=Pe*Kx Ijs=Pjs*1.52/cosO
U:额定电压,Ue=380V,功率因数cosΦ、需用系数Kx(或负荷系数Kc)后计算得出的计算电流Ijs。对于一般配电系统,用需用系数Kx。Pjs=Pe*Kx。
Pjs是计算负荷,指用来按照发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值,用电单位到供电部门申报的用电功率就是指此计算功率。
Pjs=Pe*Kx,其中Kx是需要系数,用电设备在最大负荷时需要功率(Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得Kc,是负荷系数。
2022-08-08 10:00:45