天天向上 2022-08-08 11:28:38 | 北京市 安装 | 817查看 2回答
关于吸顶安装灯具问题
1、北京12定额中吸顶安装灯具已经包含软管和线,但是我的吊顶是3米我的层高是7.2米中间有4米的竖向管这个计算中竖向的管线书否计算。
2.北京12定额中吊管安装中的线是从吊顶位置开始算的还是顶板位置开始算的。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
灯具设置的安装高度是3米,管线就应该是从7.2的层高计算到3米的,可以看一下你画的灯具管线的三维图,以保证标高设置正确。
2022-08-08 11:34:20
-
1、竖向管线(4米),另行计算。
2、顶板位置开始计算。吊管没有安装在吊顶上的。
2022-08-08 12:27:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看