FFFIRE 2022-08-09 09:49:41 | 浙江省 土建 | 377查看 1回答
请问这个标注要怎么设置?暗柱有墙身水平筋伸入又同时标注了箍筋和附加箍筋
意思是这个YBZ1柱是箍筋C8-100,拉筋C8-100,YBZ1a柱是箍筋C8-200/C12-200,拉筋C10-200这样吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个YBZ1柱是箍筋C8-200(与墙筋间隔布置),中间拉筋C8-100,上部拉筋C8-200
首次提交 2022-08-09 14:31:27 最近修改2022-08-09 14:32:03 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看