感谢大哥赐教 2022-08-10 10:04:35 | 山西省 土建 | 717查看 4回答
楼层设置中的标高问题
室内外高差-0.3 但是首层层高与楼层表不一致 这样设置对吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不对,修改一下
-0.3改为-0.12(4.38-4.5=-0.12)
层高都按cad的层高输入4.68改为4.5
基础层高度要看下基础图,按基础底标高输入
2022-08-10 10:09:58
-
不对,楼层设置跟室外标高没有关系,首层从±0.00起
2022-08-10 10:08:54
-
按结构标高定义楼层表中的层高和标高。室内处高差-0.30,不是在楼层表中输入的。
2022-08-10 10:10:15
-
首层不对啊 ,层高4.5 ,底标高可以修改,-0.12
2022-08-10 10:10:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看