GGJ10.0框架梁的钢筋问题
框架梁钢筋不管什么情况都需要都伸到对边弯锚15D,软件怎么解决?怎么还提示问题描述不详细呢?我的问题就只有这么多啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在钢筋设置-梁设置里应该可以设置弯钩长度。
2009-09-25 09:58:21
-
你好:你说的这种做法不是规范要求的,软件在处理梁时,它会看支座的长度来确定要不要设弯钩,不是所有的梁都伸到端部弯15D的。当支座长度大于等于LAE时,软件就会考虑直锚了。你要让梁的主筋都伸到端部还要弯15D时,就要在钢筋汇总后,修改钢筋长度了,改好后锁定就好了。
2009-09-25 19:04:19