• 框架梁侧面钢筋的问题

    如某框架梁(3跨)的集中标注里有N2C12, 某跨原位标注又有N2C12,则软件不显示该跨原位标注的N2C12,也不计算原位标注的N2C12; 但是,如果某跨原位标注又有N2C20,则软件显示该跨原位标注的N2C20,计算原位标注的N2C20; 计算结果表明集中标注里的N2C12是按3跨计算的,原位标注的N2C2O在该跨也计算了。 请问高手怎回事啊? 谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果集中标注中有的,集中标注是包含原位标注相同的数量的,这个原则和支座负筋与通长筋相似的

    2009-09-25 14:05:22 

  • 如果你在集中标注里标注了N2C12后,原位标注你根本就不需要再去标啦,你可以看下梁平法表格里 在梁腰筋那列第一行是 N2C12[1-3]吧,你检查一下,如果是的话那应该就是对的啊,汇总计算应该也有结果的吧

    2009-09-25 14:06:46 

  • 你把原位标注里的 N2C12后面范围 修改一下 哪跨是2C20的 就把该跨的范围 在N2C12后面去掉

    2009-09-25 14:09:59 

  • 做法:如果钢筋整体信心有N2C12 则某一跨没有的话 你在属性中不要输入侧面筋 在原味标注中 分跨标注 如果每一跨都有侧面筋 且一样的话 则你在属性标注

    2009-09-25 14:10:24 

  • 框架梁(3跨)的集中标注里有N2C12,这样输入了,就肯定计算了。 原位标注的N2C2O在该跨也计算了。是对的。 那你的图纸是不是既有集中标注N2C12,又有N2C2O啊?如果是这个样,就对了。

    2009-09-25 14:14:02 

  • 集中标注中有N2C12,某跨的原位标注又标了N2C12,只是表示集中标注的N2C12不是拉通布的,而是从有原位标注那跨断开,前面和后面梁跨拉通布,标有原位标注的那跨单独布,在两端锚固,(原理跟下部筋差不多),这种情况,你在原位标注时的平法表格中改,如梁在5跨,前两跨拉通,填成N2C12[1-2],中间跨有原位标注,填成N2C12,后两跨又拉通,填成N2C12[4-5] 相同的,第二种情况下,有原位标注的那跨必须断开集中标注中的钢筋,否则计算就重复了 针对你的3跨梁,就是说3跨都是各自锚固,如果拉通布就是两端才有锚固

    2009-09-25 14:16:54 

  • 要知道:梁,首先看集中标注,再看原位标注,有原位标注的以原位标注为准。所以你这个情况就得在属性中输入后(也可以不输),再在表格输入中修改一下,在第一跨的腰筋位置输入:N2C20,在后两跨中分别输入:N2C12即可!试试吧!

    2009-09-25 14:40:47 

  • 当某跨出现原位标注时,应该按原位标注计算,原位标注是对集中标注的修订,03G101第26页有明文规定。如果汇总计算后,出现跨内重复计算侧面钢筋,需要修改集中标注里的跨信息,如把1-3修改为2-3等,

    2009-09-25 14:40:51 

  • 把原位标注表格侧面钢筋第一跨中N2C12[1-3]改为[1-2],在第三跨中输入N2C20。

    2009-09-25 14:43:35 

  • 你是说梁侧面腰筋N2C12集中为1-3跨,其中某一跨腰筋为N2C20,在汇总计算后N2C20的腰筋计算了,而N2C12的腰筋应该只计算两跨而不是三跨的值,是这样吧,那是因为你在进行原位标注时,没有修改梁表中腰筋的数据(见图一)造成了多算,正确的输入见图二,这样计算出来的结果就是正确的,还有一种情况要注意,梁梁的第一跨侧面腰筋与集中标注不一致时,除了原位标注外在梁表中也要修改另外跨的数据,否则就会少算钢筋(见图三),在原位标注中修改第一跨腰筋信息后,后面跨的腰筋就没有了

    2009-09-25 14:43:36 

  • 侧面抗纽 纵筋 在如下图的 原位标注的 位置 输入 即可!如果本跨 有就输入 没有 就不输入

    2009-09-25 14:50:02 

  • 抗扭筋集中标注,即可,不需原位标注

    2009-09-25 18:17:13 