rw****@163.com 2009-09-25 14:36:40 | 河南省 其他专业 | 975查看 6回答
框架梁抗扭钢筋
某框架梁(3跨)的集中标注里有N2C12, 如果第2跨原位标注又有N2C20,则软件显示该跨原位标注的N2C20,计算原位标注的N2C20; 计算结果表明集中标注里的N2C12是按3跨计算的,原位标注的N2C20在第2跨也计算了。 如果是原位标注优先,第2跨就应该只计算N2C20,不应再该跨计算集中标注的N2C12。 而软件计算后N2C12是按3跨计算的,第2跨原位标注的N2C20在第2跨也计算了。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按图纸实际每跨输入就更准确点
2009-09-26 08:53:35
-
把该梁原位标注里的 N2C12 [1-3] 既然第二跨是N2C20 就把N2C12 在第一跨和第三跨里输入 把第一跨里的1-3去掉 第二跨输入N2C20 问题解决了吗?
2009-09-25 14:38:48
-
这个和你刚才问的问题实质上是一样的,你就在表格输入里的第一跨和第二跨都输入N2C20,在第三跨输入N2C12 即可!试试吧!
2009-09-25 14:46:39
-
03G101-1第4.2.1条(22页)有“原位标注取值优先”的规定,陈青来教授解释为:原位标柱在配筋量上取“值”优先,但不可改变原有钢筋的性质。 如果集中标注了框架梁抗扭钢筋,又在原位标注,则原位标注取值优先(取代集中标注的同类筋)。
2009-09-25 14:48:08
-
侧面抗纽纵筋 在如下图的原位标注的位置 输入 即可 有的 跨 输入 没有的跨不输入 !
2009-09-25 14:48:16
-
1、在定义框架梁时,侧面钢筋不要输入,原位标注时,在下面的表格里的侧面钢筋下面的侧面原位标注筋输入每跨的侧面抗扭钢筋即可(GGJ2009) 2、在定义框架梁时,侧面钢筋不要输入,原位标注时,在下面的表格里的侧面钢筋下面的腰筋输入每跨的侧面抗扭钢筋即可(GGJ10.0)
2009-09-25 17:07:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看