ww****@163.com 2009-09-25 20:48:36 | 河北省 其他专业 | 459查看 4回答
剪力墙的问题
我在定义剪力墙的时候, 纵筋形式在什么情况下选择纵筋锚固、设置插筋; 我在绘制基础上一层时选择了设置插筋,其它层选择了纵筋锚固,这样对不对呀,请大家指点一下
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以下没有剪力墙,是从基础或中间层梁上插起来的,一般情况设置插筋,也有不同情况,如果墙不是很高(如女儿墙或拦板之类),图纸要求一次性把钢筋插到顶时,也要设置成纵筋锚固 剪力墙是下层墙连续往上伸的,一般设置纵筋锚固,即使设成设置插筋也不会算插筋的,你试试
2009-09-25 21:06:50
-
房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的墙体。 防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。分平面剪力墙和筒体剪力墙。 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。 为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。 现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。 筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
2009-09-25 21:19:54
-
您这样设置是对的,基础层上是插筋,其它是纵筋锚固
2009-09-25 21:00:26
-
如果剪力墙封顶了要设置纵筋锚固,如果下面不是剪力墙,是从下面梁构件生根的剪力墙要设置插筋的
2009-09-25 20:52:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看