171201255H 2009-09-26 06:25:23 | 河南省 其他专业 | 401查看 9回答
有梁板中负筋的问题
有梁板中负筋如果是单边标注且图示为压满梁我应该如何输入?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要单边标注在里面有,定义负筋的时候就填一个尺寸就可以了。 如果要压满梁在下面设置里面填。
2009-09-26 08:28:55
-
你可以用画线布置
2009-09-26 20:32:22
-
你好:首先看你的图纸是怎样要求的,要求了边支座按LA的话,就用一般的边支座负筋的定义方法,软件就能处理好;如果要求了边支座的水平长度就按线长布置负筋的方法来布筋,软件也能处理好的。
2009-09-26 06:33:35
-
你可以画线沿梁布置,单边的话你设置没有钢筋布置的伸出长度为0
2009-09-26 06:41:53
-
设置按梁布置单边标注就行。
2009-09-26 07:10:18
-
输入左支座或右支座的长度也行
2009-09-26 07:16:10
-
画线布置
2009-09-26 07:55:32
-
首先看你的图纸是怎样要求的,要求了边支座按LA的话,就用一般的边支座负筋的定义方法,软件就能处理好;输入左支座或右支座的长度也行
2009-09-26 08:47:42
-
按正常的负筋布置,只是将属性编辑里第6条属性值选择为支座外边线即可