从头在来 2009-09-26 09:46:40 | 四川省 其他专业 | 646查看 4回答
关于电气图的一个问题?
这幅系统图中的电器符号该怎么解释?开始接触安装工程,请高手们多多指点。 在图中的CT、FC、WC具体指什么? 还有相关的符号请指点。 CT在什么时候指桥架,什么时候指线槽,而线槽又是什么材料做成的,从什么地方可以看出?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在图中的CT就是指桥架,什么材料还得看设计图纸,我经常碰到的是防火槽合; FC是指敷设在地面里; WC是指敷设在墙面里
2009-09-26 10:09:20
-
要想达到确切的解释,最好与设计人沟通。
2009-09-26 09:56:28
-
应该去看看一些关于电器的书!
2009-09-26 10:00:44
-
序 号 名 称 旧代号 新代号 一 导线敷设方式的标注 1 用瓷瓶或瓷柱敷设 CP K 2 用塑料线槽敷设 XC PR 3 用钢线槽敷设 GC SR 4 穿焊接钢管敷设 G SC 5 穿电线管敷设 DG TC 6 穿硬聚氯乙烯管敷设 VG PC 7 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 ZVG FPC 8 用电缆桥架敷设 CT 9 用瓷夹敷设 CJ PL 10 用塑料夹敷设 VJ PCL 11 穿蛇皮管敷设 CP 在管道工程中: TC—表示电线管 SC—表示焊接钢管 RC—表示水煤气钢管 FPC—表示聚氯乙烯半硬质塑料电线管 KPC—表示聚氯乙烯塑料波纹管 FC—表示普通灰口铸件,如FC20,FC25分别表示才质为FC20,FC25的灰口铸铁。 二 导线敷设部位的标注 1 沿钢索敷设 S SR 2 沿屋架或跨屋架敷设 LM BE 3 沿柱或跨柱敷设 ZM CLE 4 沿墙面敷设 QM WE 5 沿天棚面或顶板面敷设 PM CE 6 在能进入的吊顶内敷设 PNM ACE 7 暗敷设在梁内 LA BC 8 暗敷设在柱内 ZA CLC 9 暗敷设在墙内 QA WC 10 暗敷设在地面或地板内 DA FC 11 暗敷设在屋面或顶板内 PA CC 12 暗敷设在不能进入的吊顶内 PNA ACC
2009-09-27 09:13:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看