    请教高手,我朋友的装修工程两个区域分别是700KW和300KW的用电需求,全部用于照明线路,请问两个区域分别需要配多大的电缆?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据提供的用电负荷700KW的需要电缆2(4*240+1*120);300KW的需要电缆4*240+1*120。

    2009-09-26 14:34:38 

  • 是用两根火线,还是一零一火。功率除以电压就是电流,电流除以2.5安全系数。就是应选择的电缆。

    2009-09-26 11:39:51 

  • 楼上的回答不太专业。2.5的安全系数不知道怎么来的?再说要是考虑安全系数,那么也应该是乘而不是除。 其实楼主的问题很简单,你提供的700KW和300KW,应该是所有用电设备的额定功率总和。Pe=Ue*Ie,额定电流就是700KW/380V=1842A、300KW/380V=789.5A,考虑用电负荷的需用系数(不同使用功能的建筑,这个系数不一样),比如说Kx=0.4,那么计算电流Ij=1842*0.4=736.8A、Ij2=789.5*0.4=315.8A,根据这两个数据来选用电缆截面就行了。 不过,700KW的负荷,建议采用多回路供电。

    2009-09-26 12:35:13 