nuance 2009-09-26 19:13:36 | 湖北省 其他专业 | 396查看 5回答
请各位老师看一下这个楼的电梯合不合理
如平面图中所看到,电梯紧邻左边一室的厨房和客厅,这样不会有很大的噪音吗? 另外还有一个问题想请教一下:假如这个楼还有一个单元,按规定,“单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通”这条中的“联系廊”是指每层设还是说有一处设就可以?(屋面也算)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、噪音问题:临近机房的上部2-3层会大些,电梯每次起动、平层都会有较大响动,深夜感觉会更强烈,隔音措施可缓解; 2、连廊问题:若是小高层可不设; 3、其实最大的问题是没有消防前室,楼梯在发生火灾时是供疏散逃生的,逃生之人在奔跑时会冲撞甚至踩踏尚未知道火情而正在等电梯的人,发生伤亡事故。
2009-09-27 08:32:57
-
如果图纸可以通过审核就说明没有问题,一般在电梯和居室相邻的时候会考虑设计隔音措施的,联系廊一般只需要在一定高度上部的3-5层设置,通常在20层以上才设置
2009-09-26 19:25:09
-
对,有隔音措施才合理!
2009-09-26 19:30:39
-
设计咱说了不算,如果审核通过就没问题。
2009-09-26 20:57:54
-
不合理的,应该是楼梯的正对面的,就是整个建筑物的正中间。
2009-09-26 21:48:03