xichen 2009-09-26 22:52:37 | 河南省 其他专业 | 447查看 5回答
基础层柱钢筋问题
工程中框架柱生根于桩承台,往上距承台顶部2M处为一筏板基础,请问在筏板于承台之间的部位框柱箍筋怎样设置才能计算上?软件好像算不上,默认基础高为承台底至筏板顶的高度,里面只算了定位箍筋。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议先不画筏板,把上层柱画好后,汇总计算,这时柱箍筋是从承台顶部开始算的(并入上层算),锁定上层柱,再把筏板画上,你试下行不行
2009-09-26 23:08:00
-
基础层柱的箍筋只计算定位箍筋,筏板于承台之间的部位框柱箍筋会计算到上一层柱的箍筋数量中。
2009-09-26 23:01:02
-
工程中框架柱生根于桩承台,往上距承台顶部2M处为一筏板基础,在筏板于承台之间的部位框柱箍筋可设置在“定义框架柱”时在“其它箍筋”栏输入上这样就可计算上。
2009-09-27 05:22:04
-
可用在计算设置里调整这地方的箍筋数量
2009-09-27 07:52:39
-
按照图纸实际计算出来的数量可以在计算设置里直接修改
2009-09-27 09:02:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看