水暖井内给排水接管
问题1、水表井的平面图和系统图是否是不一致?接头后面的这个阀门是否按照平面图记取?
问题2、水表后的阀门一共是三个么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两图不吻合,平面图错了,多了3个阀门(你画圈的那个阀门,多余)
2022-08-18 17:35:32
-
支管上水表、阀门都是三个
2022-08-18 14:46:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看