• L条形基础钢筋

    条形基础宽1000,受力钢筋B14@300,分布筋A8@300。L交接处,需要重复布置受力筋和分布筋,怎么设置?GGJ2009里一端只能按照净长来布置。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按图输入,交接处软件会自动计算的。

    2009-09-27 16:52:25 

  • 就按你说的布置钢筋,软件会考虑的,交接处的钢筋不是重复布置。你可以看一下施工手册的钢筋基本构造的资料。

    2009-09-27 16:53:00 

  • 你是说在拐角处有个缺角部分吗 那个缺角软件会自动识别的 你可以汇总计算后查看下钢筋和自己算的是否有出入

    2009-09-28 10:41:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!