zy 2022-08-19 09:09:37 | 河南省 安装 | 397查看 2回答
计算问题?
请教各位,两个截图是可视对讲系统系统图。图一是信号汇聚箱,图二是层间汇聚箱。图一出线是六类网线和RVV-3*1的电源线,然后层间汇聚箱出线是去室内机的超五类网线和RVV-2*1的电源线,去出门按钮的RVV-2*0.5的电源线。想问从信号汇聚箱出去到层间箱的线需要计算跳线或者尾纤吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
信号汇聚箱至层间汇聚箱长度超出100米的话,则信号汇聚箱至层间箱使用光纤,光纤两端需要计算光跳线或者尾纤。100米之内使用网线就可以。你这个没有系统图并没有说明,只看到进线是光纤
2022-08-19 09:18:20
-
一、跳线;同一间弱电间内,设备之间的连接,使用跳线(光纤使用“光纤跳线”),通往弱电间外面的只能使用光纤,不能使用跳线。例如;你的截图一
二;光纤;长距离设备之间的连接,使用光纤(即你说的尾纤)。例如;你的截图二
首次提交 2022-08-19 09:52:23 最近修改2022-08-19 09:53:25 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看