• 顶层坡屋面纵筋出现负值 求教。

    顶层顶层YZ高出300MM 与YZ连接的梁高650MM 汇总时出错 提示纵筋是负值,怎么解决? 还要问下 我设置的钢筋定尺是9000MM 怎么剪力墙纵筋是:层高-本层的露出长度-节点高+锚固 不是从底层按定尺来扣减啊。?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    呵呵,找到出错的柱把本层的露出长度都改为0就可以了,,,, 第2个问题是基础问题,第一竖向受力钢筋的搭接是有个搭接位置的,建议你好好看看101图集,再就是如今的千赢官网首页登录入口在处理竖向钢筋时调定尺钢筋是没有用的,软件按一层一搭接处理。。。呵呵。。。

    2009-10-15 15:21:25 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!